Je travaille sur un bâtiment de petite taille 90 m² SHON.
Mon client souhaite connaître les consommations de chauffage et les coûts associés.
Je lui ai fait varier les performances des vitrages (Uw allant de 2.2 à 1.
Les résultats de consommation chauffage sont les suivants (dans l'ordre des vitrages): 21 kWh/m², 19 et 17.
Mon client revient me voir et me dit que certaines épaisseurs d'isolation pour les surfaces opaques ont changé: pour la toiture, pour un plancher en porte à faux et pour le plancher bas sur terre plein, les isolations ont baissé de 5 cm. Pour le reste rien ne change.
Je refais donc des simulations en prenant en compte ces nouvelles isolations et en faisant toujours varier les performances du vitrage.
Mais, pour les résultats de conso de chauffage, elles sont exactement les mêmes que lorsque j'avais 5 cm d'isolant en plus.
voilà mon problème!
Je sais que ce sont les premiers cm d'isolant les plus importants et qu'après les conso baissent moins fortement mais là, si j'explique à mon client que s'il enlève 5 cm d'isolant partout, que ça lui coûtera moins cher et que les conso seront les mêmes, ça semble assez bizarre.
Merci de m'aider.
Cordialement.
Gabriel