Message par jf44 » 25 oct. 2010 20:33

Bonjour,

voulant jouer sur l'inertie d'un bâtiment à ossature bois, j'ai changé les cloisons intérieures (légères) par des lourdes.
les besoins en chauffage ont baissé, sans doute que l'énergie solaire pouvait être dès lors stockée (plus je mettais de la masse, plus les besoins baissaient).

parallèlement j'ai voulu ajouter de l'inertie cette fois par le mobilier. j'ai obtenu le contraire: plus j'augmentais l'inertie (Wh/K), plus les besoins augmentaient et inversement.

pourtant l'inertie est donnée dans "caractéristiques de la pièce" en Wh/K c'est-à-dire Chaleur spécifique * masse.
Logiquement, plus je mets de la masse, plus mon Wh/K augmente, et plus mais besoins en chauffage devraient baisser...

pourrait-on m'éclairer?
merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: inertie mobilier

Message par Régis » 26 oct. 2010 09:39

Bonjour,

Il est nécessaire de trouver le juste équilibre.
Trop de masse dans le bâtiment provoque une mise en température plus longue à obtenir et nécessitant plus d'énergie, par contre une fois obtenue, cette température sera relativement stable et maintenue avec peu d'énergie.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc