Influence de la ventilation Double flux sur Tmax

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

jpb_bcc
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 avr. 2010 17:38

Influence de la ventilation Double flux sur Tmax

Message par jpb_bcc » 01 juin 2010 11:44

Bonjour,

J'ai lu tous les topics traitant de la ventilation double flux mais je n'ai pas trouver de réponse à ma question.

J'ai modélisé un bâtiment d'hébergement avec des débits de ventilation que j'ai calculé suivant la réglementation. Pour diminuer les consommations liées au chauffage, j'ai voulu étudier l'impact d'une ventilation double flux. Pour simplifier la modélisation, j'ai rentré une efficacité de l'échangeur dans la synthèse des scénarios de ventilation dans les zones considérées.

Au niveau des résultats, les consommations de chauffage baissent de façon logique mais c'est au niveau des températures maximales annuelles dans certaines zones (notamment des chambres et sanitaires) que j'ai un problème. Avec une ventilation simple flux classique, ces températures sont au maximum d'environ 27-28°C dans ces zones alors qu'elles atteignent 31°C avec la ventilation double flux, ce qui est source d'inconfort.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cette augmentation de température avec la ventilation double flux ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Influence de la ventilation Double flux sur Tmax

Message par olivir » 01 juin 2010 13:51

jpb_bcc a écrit :Au niveau des résultats, les consommations de chauffage baissent de façon logique mais c'est au niveau des températures maximales annuelles dans certaines zones (notamment des chambres et sanitaires) que j'ai un problème. Avec une ventilation simple flux classique, ces températures sont au maximum d'environ 27-28°C dans ces zones alors qu'elles atteignent 31°C avec la ventilation double flux, ce qui est source d'inconfort.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cette augmentation de température avec la ventilation double flux ?
Bonjour,

Dans votre projet, en faisant de la récupération de chaleur en été, vous réchauffez l'air neuf avec de l'air vicié plus chaud (réchauffé par apports gratuits).

Si récupérer des calories avant de rejeter l'air vicié est intéressant en hiver, ici en été cela empêche d'évacuer des calories en trop et augmente la surchauffe.

Il vous faut donc désactiver l'échangeur en été.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre