Bonjour,
Je travaille sur une médiathèque construite sur un parking non chauffé. J'ai donc considéré le contact du plancher en tant que "vide sanitaire". Le planchers bas en béton lourd n'étant pas isolé j'ai simulé l'isolation en sous face de celui-ci.
Je suis surpris d'atteindre un gain de plus de 20% sur les besoins thermiques nets, qu'en pensez-vous?
Quelle est le mode de calcul utilisé par COMFIE pour modéliser le plancher bas?
Gain isolation planchers bas
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Gain isolation planchers bas
Bonjour Fabus1,
Pour les algorithmes exacts, regardez dans le pdf du même nom fourni avec P+C.
Sinon, cela ne me paraît pas si surprenant, un vide sanitaire est un espace très ventilé dans lequel règne une température plus ou moins égale à l'extérieur, donc si votre bâtiment a beaucoup de surface en contact avec ce volume, il est a fortiori sensible à son isolation.
Pour les algorithmes exacts, regardez dans le pdf du même nom fourni avec P+C.
Sinon, cela ne me paraît pas si surprenant, un vide sanitaire est un espace très ventilé dans lequel règne une température plus ou moins égale à l'extérieur, donc si votre bâtiment a beaucoup de surface en contact avec ce volume, il est a fortiori sensible à son isolation.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Gain isolation planchers bas
Tiens, à ce propos, petite remarque pour les développeurs d'Izuba : est-ce qu'il ne serait pas possible que dans la synthèse de parois généré par P+C, on est pour le plancher bas une valeur correspondante à Ue de la RT2005 ?!
Le calcul est simple mais nécessite de demander plus d'infos à l'utilisateur :

L'avantage serait que le Ubat indicatif fournit serait plus proche de ce que donne un calcul réglementaire.
Sinon, on peut toujours utiliser l'outil de cardonnel p. ex. pour modifier la synthèse.
Le calcul est simple mais nécessite de demander plus d'infos à l'utilisateur :

L'avantage serait que le Ubat indicatif fournit serait plus proche de ce que donne un calcul réglementaire.
Sinon, on peut toujours utiliser l'outil de cardonnel p. ex. pour modifier la synthèse.
Dernière modification par olivir le 08 juin 2010 08:34, modifié 1 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Fabus1
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 03 juin 2010 14:53
Re: Gain isolation planchers bas
Merci pour cette réponse,
Je pense cependant que je vais plutôt simuler directement le local parking comme étant un local enterré et fortement ventilé.
Je crois savoir que le vide-sanitaire est un local considéré à la température extérieure, ce qui me dérange.
Je pense cependant que je vais plutôt simuler directement le local parking comme étant un local enterré et fortement ventilé.
Je crois savoir que le vide-sanitaire est un local considéré à la température extérieure, ce qui me dérange.