Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Jeremy
- Spécialiste
- Messages : 62
- Inscription : 24 nov. 2007 18:57
- Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Message
par Jeremy » 05 déc. 2007 11:12
Bonjour
Un message d'erreur est apparu au moment de lancer la simulation :
"Erreur inconnue durant la réduction des matrices"
J'ai fait une première vérification du projet, ça a l'air OK du côté des ventilations internes, la liste des parois est cohérente (malgré quelques erreurs de l'ordre de 0.05m² dans les surfaces plafonds/planchers).
D'autres pistes ?
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 05 déc. 2007 15:30
Envoyez moi le projet à
support.pleiades@izuba.fr
Les erreurs inconnues peuvent arriver pour des erreurs très diverses, il me faut vraiment voir le projet.
Meilleures salutations