Bonjour,
J'aimerai connaître comment interpréter les puissances de chauffage données dans la synthèse après simulation.
J'ai vu que dans l'aide, le logiciel mettait par défaut 100 W/m3.
G des besoins de chauffage de 2965 kWh et une puissance de chauffage d'environ 9 kW. Cela me paraît énorme d'autant plus que si je réduits la puissance (en rentrant les puissances max par zone dans "fonctionnement"), j'arrive à atteindre mes consignes de chauffage.
Je voulais savoir la relation entre les besoins de chauffages (liés aux déperditions) et la puissance de chauffage. En gros est ce que 2965 W serait suffisant en puissance de chauffage. Si non, comment peut on retomber sur la bonne puissance (pas méthode dimensionnement classique mais en gardant les apports gratuits)
Je vous remercie par avance.
Dernière question, est ce que les résultats obtenus sont proches de ceux que peuvent donner le logiciel PHPP ??
Encore merci
Relation entre besoins de chauffage et puissance de chauffag
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
EloiPat
- Membre
- Messages : 7
- Inscription : 01 févr. 2010 15:38
Relation entre besoins de chauffage et puissance de chauffag
Dernière modification par EloiPat le 10 juin 2011 13:23, modifié 1 fois.
-
TOBIE
- Habitué
- Messages : 34
- Inscription : 17 avr. 2009 13:25
Re: Relation entre besoins de chauffage et puissance de chauffag
Bonjour,
la puissance de 100W/m3 est une puissance de départ. Vous pouvez bien entendu la diminuer si vous connaissez par avance la puissance qui sera installée. Dans le cas contraire laisser la tel quel et modifiez la dès que vous connaitrez la puissance réelle à installer histoire de vérifier si les consignes de température sont respectées.
Vos 2965kWh sont des besoins. C'est l'énergie à apporter pour maintenir vos consignes en intégrant vos apports. 9kW est la puissance nécessaire pour les atteindre (en prenant en compte les relances). Il ne faut pas partir sur cette dernière pour dimensionner le chauffage. Il faut prendre une température de base, une température intérieure constante et enlever les apports.
Normalement vous obtiendrez une puissance plus faible car il n'y aura pas de relance importante (par exemple une montée de 3°C en 1 heure).
Il y a plusieurs posts qui traitent de ce point. Vous pouvez faire une recherche en haut à gauche.
Cordialement
la puissance de 100W/m3 est une puissance de départ. Vous pouvez bien entendu la diminuer si vous connaissez par avance la puissance qui sera installée. Dans le cas contraire laisser la tel quel et modifiez la dès que vous connaitrez la puissance réelle à installer histoire de vérifier si les consignes de température sont respectées.
Vos 2965kWh sont des besoins. C'est l'énergie à apporter pour maintenir vos consignes en intégrant vos apports. 9kW est la puissance nécessaire pour les atteindre (en prenant en compte les relances). Il ne faut pas partir sur cette dernière pour dimensionner le chauffage. Il faut prendre une température de base, une température intérieure constante et enlever les apports.
Normalement vous obtiendrez une puissance plus faible car il n'y aura pas de relance importante (par exemple une montée de 3°C en 1 heure).
Il y a plusieurs posts qui traitent de ce point. Vous pouvez faire une recherche en haut à gauche.
Cordialement
Guillaume TOBIE
Batitherm Conseils
http://www.batithermconseils.com/
Batitherm Conseils
http://www.batithermconseils.com/