Bonjour,
D'après mes lectures sur ce forum, pour simplifier la modélisation d'une ventilation SF, il faut définir des ventilations externes pour chaque zone thermique.
Si je travaille à partir de débits d'air moyens et constants, afin de simplifier au maximum, comment doit-on répartir les débits de ventilation dans les cas suivants :
- Une pièce humide reçoit 30m3/h d'une pièce sèche. Etant donné que je ne modélise pas de ventilation interne, faut-il appliquer ces 30m3/h à chacune des deux zones thermiques (en ventilation externes) ou bien faut il répartir équitablement le débit échangé entre les deux zones ?
- Une pièce humide reçoit le débit de plusieurs pièces sèches : je somme les débits extraient de la pièce humide puis l'applique en ventilation externe ?
Merci beaucoup.
Alex
Ventilation simplifiée
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Stéphanie
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 06 oct. 2008 10:30
- Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Re: Ventilation simplifiée
Bonjour,
Prenons l'exemple d'un logement composé d'une Chambre (1 bouche d'injection 0 - 30 m3/h) et une Salle de bain (1 bouche d'extraction 0 - 30 m3/h).
Si vous faites une méthode globale, vous allez calculer le débit d'air total entrant dans le bâtiment. Vous en déduisez ensuite un débit d'air moyen que vous affectez de manière équitable dans vos zones.
> Par exemple vous allez créer un scénario de ventilation externe de 15 m3/h et l'affecter aux 2 zones décrite ci dessus (= 2 x 15 m3/h).
Si vous faites une méthode détaillée, vous allez créer un scénario de ventilation externe par zone (ce qui correspond au débit d'air réel injecté). Vous affectez ainsi un scénario zone par zone. Ensuite, pour définir le cheminement de l'air des pièces de vie vers les pièces humides, vous allez créer des ventilations internes.
> Par exemple vous allez créer:
- un scénario de ventilation externe de 30 m3/h dans la Chambre,
- aucun scénario de ventilation externe dans la Salle de bain,
- un scénario de ventilation interne de 30 m3/h de la Chambre vers de Salle de bain.
Ces deux méthodes sont complémentaire. La méthode détaillée est davantage précise mais on complexifie rapidement le projet avec un nombre de scénarios importants. La méthode globale est une bonne estimation pour le bâtiment, par contre les besoins de chauffage des pièces humides sont erronés.
Ces deux méthodes s'appliquent aussi pour la VMC double flux, voir le sujet
Meilleures salutations,
Prenons l'exemple d'un logement composé d'une Chambre (1 bouche d'injection 0 - 30 m3/h) et une Salle de bain (1 bouche d'extraction 0 - 30 m3/h).
Si vous faites une méthode globale, vous allez calculer le débit d'air total entrant dans le bâtiment. Vous en déduisez ensuite un débit d'air moyen que vous affectez de manière équitable dans vos zones.
> Par exemple vous allez créer un scénario de ventilation externe de 15 m3/h et l'affecter aux 2 zones décrite ci dessus (= 2 x 15 m3/h).
Si vous faites une méthode détaillée, vous allez créer un scénario de ventilation externe par zone (ce qui correspond au débit d'air réel injecté). Vous affectez ainsi un scénario zone par zone. Ensuite, pour définir le cheminement de l'air des pièces de vie vers les pièces humides, vous allez créer des ventilations internes.
> Par exemple vous allez créer:
- un scénario de ventilation externe de 30 m3/h dans la Chambre,
- aucun scénario de ventilation externe dans la Salle de bain,
- un scénario de ventilation interne de 30 m3/h de la Chambre vers de Salle de bain.
Ces deux méthodes sont complémentaire. La méthode détaillée est davantage précise mais on complexifie rapidement le projet avec un nombre de scénarios importants. La méthode globale est une bonne estimation pour le bâtiment, par contre les besoins de chauffage des pièces humides sont erronés.
Ces deux méthodes s'appliquent aussi pour la VMC double flux, voir le sujet
Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze