plancher intermédiaire : plâtre sur lattis

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

plancher intermédiaire : plâtre sur lattis

Message par olivir » 06 déc. 2007 16:12

Bonjour,

Dans une maison particulière, j'ai un plancher ancien constitué de planches de bois posé sur des poutres 20cmx8cm avec plâtre sur lattis sur la face inférieure :

Image

Quelle composition dois-je créer pour modéliser cela ?

Je me pose cette question par rapport au vide d'air entre les 2 niveaux et à la présence des poutres qui font de petits ponts thermiques ...

Question subsidiaire : que modélise cette composition-là, présente nativement dans P+C ?

Image
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 10 déc. 2007 15:09

Si vous ne voulez pas négliger les ponts thermiques des poutres, vous devez soit utiliser une composition multiple (mais attention, il semble qu'il y ai des bugs dans la bibliothèque sur cette fonction, je vais m'y atteler bientôt), soit vous calculez le lambda équivalent pour lame d'air+poutre.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues