Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Jeremy
- Spécialiste
- Messages : 62
- Inscription : 24 nov. 2007 18:57
- Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Message
par Jeremy » 11 déc. 2007 11:22
Bonjour à tous
Un problème auquel vous avez surement été confrontés : la simulation fonctionne, mais plusieurs dizaines de problèmes de convergence me sont signalés, avec le conseil de vérifier les débits de ventilation interne.
Or mes ventilations internes sont exclusivement des ventilations par porte, donc le débit est libre (taux d'ouverture de la porte).
Et je n'ai saisi que les infiltrations en ventilation externe pour l'instant, donc aucun transfert d'air neuf vers les pièces humides...
Question subsidiaire : est-ce que ces problèmes de convergence peuvent donner lieu à des "sauts" de température inexpliqués de l'ordre de 5°C en une heure...
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 12 déc. 2007 10:52
Bonjour,
En effet, cela arrive quand les ventilations sont complexe, essayez de baisser le pas de temps de simulation pour voir si cela fonctionne mieux.
Quand cela arrive, il faut vérifier qu'à l'heure et au jour donné il n'y a justement pas de saut de température anormal. Vos saut de température de 5°C doivent effectivement provenir de là.
Sachez que quand définirez une VMC avec extraction des pièces humides, vous n'aurez plus besoin de mettre les portes, puisque le débit sera forcé entre les pièces d'insufflation et les pièces d'extraction.
Meilleures salutations
-
Jeremy
- Spécialiste
- Messages : 62
- Inscription : 24 nov. 2007 18:57
- Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Message
par Jeremy » 18 déc. 2007 17:36
Effectivement les ventilations sont complexes (15 ventilations pour 17 zones) car elles me servent à mettre en contact aéraulique des pièces qui ne sont pas séparées par des parois mais que je souhaite tout de même placer dans des zones thermiques différentes...
Même avec un pas de temps d'1 heure, je frise la centaine de problèmes de convergence sur 8 semaines de simulation
Et lorsque finalement je transforme toutes mes ventilations par porte en ventilations forcées (pour modéliser les transferts dus à la VMC), il me reste toujours une dizaine de problèmes de convergence, toujours avec un pas de temps d'1h.
Pourtant, ce projet ne me semble pas particulièrement complexe : il s'agit d'une maison de 160m² sur 2 niveaux, avec un RDC plutôt "open-space" et une véranda (d'où les nombreux échanges aérauliques à modéliser).
Est-ce que je touche aux limites du logiciel ?
Merci de vos retours d'expérience.
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 03 janv. 2008 11:35
Par "baisser le pas de temps de simulation", je voulais plutôt dire de le rapprocher d'1/10eme d'heure.
Si cela ne fonctionne pas mieux, envoyez moi votre projet.
Meilleures salutations
-
Jeremy
- Spécialiste
- Messages : 62
- Inscription : 24 nov. 2007 18:57
- Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)
Message
par Jeremy » 10 janv. 2008 15:43
En général, le nombre de problèmes de convergence est plus important avec un pas de temps de 1/10h qu'avec 1/2h ou 1h...
Mais pas toujours...
En tout cas, il n'est jamais nul !
Alors, mon projet est-il trop complexe pour le logiciel ? Je vous envoie une sauvegarde...