Bonjour,
j'ai souvent le même problème dans mes simulations: que faire des bâtiments mitoyens à celui que j'étudie, selon qu'ils sont chauffés ou non, voire quasi à l'extérieur (parkings par exemple) ?
J'ai du mal à saisir comment Pléiades traite les pièces que j'ai définies comme "Mitoyen" ou "Mitoyen T identique".
Souvent, je crée une pièce "normale" que je chauffe/climatise à la T qui m'interesse. Mes besoins de chauffage/clim totaux sont alors faux, et çà ne paraît pas très propre...
Et si c'est un parking, je ventile la pièce comme un fou pour être à T extérieure..
Avez-vous des conseils à me donner ??
Merci d'avance
Immeubles mitoyens
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Immeubles mitoyens
Bonjour,
Les parois ayant un contact définis comme "Mitoyen" sont considérées comme étant en contact avec une pièces dont la température est de 19°C.
Les parois ayant un contact définis comme "Mitoyen T identique" sont considérées comme étant en contact avec une pièces dont la température est la même que celle dans la zone thermique considérée.
Concernant la modélisation du parking (de surface), l'astuce qui consiste à ventiler avec des débits très important pour maintenir la température extérieure au niveau du parking est effectivement une bonne solution.
Attention : les besoins de chauffage/clim annoncés par Pleiades+Comfie ne prennent pas en compte les rendements (génération, régulation, distribution et émission).
Cordialement.
Les parois ayant un contact définis comme "Mitoyen" sont considérées comme étant en contact avec une pièces dont la température est de 19°C.
Les parois ayant un contact définis comme "Mitoyen T identique" sont considérées comme étant en contact avec une pièces dont la température est la même que celle dans la zone thermique considérée.
Concernant la modélisation du parking (de surface), l'astuce qui consiste à ventiler avec des débits très important pour maintenir la température extérieure au niveau du parking est effectivement une bonne solution.
Attention : les besoins de chauffage/clim annoncés par Pleiades+Comfie ne prennent pas en compte les rendements (génération, régulation, distribution et émission).
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES