apport interne puissance dissipée lissée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

med
Novice
Messages : 1
Inscription : 19 juil. 2010 10:53

apport interne puissance dissipée lissée

Message par med » 19 juil. 2010 12:14

Bonjour

lors de la réalisation des puissances dissipées , je ne comprends pas l'intéret de lisser cette puissance dissipée sur toute la journée
il est plus précis de notifier directement les puissances dissipée pendant les bons créneaux horaires?
Pendant la nuit , il est correct de mettre trés peu de puissance dissipée hormis les veilles des appareils ....( vu que les personnes dorment ..)
contrairement à ceux que beaucoup de personnes préconisent ...

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: apport interne puissance dissipée lissée

Message par Régis » 20 juil. 2010 14:40

Bonjour,

Effectivement, il est plus précis de définir les puissances dissipées en correspondance avec la réalité.
Si on lisse les puissances dissipées, on lisse également les résultats obtenus.

Pendant la nuit, vous pouvez effectivement considérer que l'activité des personnes diminue et donc que la puissance dissipée par personne diminue aussi.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES