controle des ventilations

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Flo
Novice
Messages : 3
Inscription : 22 juil. 2010 09:17

controle des ventilations

Message par Flo » 22 juil. 2010 10:56

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé de sujet semblant répondre à mon problème, si jamais il y en a déjà merci de me l'indiquer (au passage un petit système de recherche par mots clef ne serait pas du luxe :x)

Dans le cadre de l'étude d'une école maternelle je souhaite simulé l'influence d'une ventilation nocturne sur les températures intérieures (actuellement un peu trop élévé dans certaines zones).
Pour cela je pensais utiliser le contrôle en fonction des températures mais pour l'instant ces controles n'ont aucune influence...je ne sais pas trop ce que je fais de travers, voici mes hypothèses:
- Ventilation de l'ordre de 2 vol/h
- mode raffraichissement
- condition d'allumage : T°ext < T°salle - 2°C
- conditions d'arret : T°ext > T°salle & T°salle < 19°C

Mon scénario de ventilation et fonction de l'occupation, je ventile donc entre 8h-12h et 14-18h en semaine.

La question que je me pose donc est de savoir comment agit le contrôle sur mon scénario de ventilation? En particulier, n'ayant pas de débit de ventilation la nuit dans mon scénario, le contrôle de ma ventilation allume la ventil...mais mon débit étant nulle ça ne ce voit pas? ou bien le controle force-t-il la ventilation à son débit "nominale" (soit 2vol/h) quand les conditions d'allumage sont respectées?

Merci d'avance!

Edit: je m'étais un peu mélangé les pinceaux sur les hypothèses...mais le principe était bon

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: controle des ventilations

Message par jey_gui » 22 juil. 2010 11:22

Pour répondre à ta première question: il y a un système de recherche pas mots clefs.

EN haut à gauche!! tout en haut à gauche dans le coin de du navigateur.

Pour la question des contrôles. J'avoue, du mal aussi à les utiliser alors je ne me risquerais pas à répondre.

Flo
Novice
Messages : 3
Inscription : 22 juil. 2010 09:17

Re: controle des ventilations

Message par Flo » 22 juil. 2010 12:21

ah oui...c'est pas qu'il se voit des masses...mais je devais pas avoir les yeux en face des trous ce matin!
Merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: controle des ventilations

Message par olivir » 22 juil. 2010 13:04

Heu d'ailleurs, chez moi cette recherche plante quand il y a beaucoup de mots-clefs :(
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Jean-Louis
Administrateur
Messages : 105
Inscription : 03 sept. 2007 11:11
Localisation : IZUBA énergies

Re: controle des ventilations

Message par Jean-Louis » 22 juil. 2010 14:05

Bonjour,
concernant la recherche j'ai effectué quelques modifications elle ne devrait plus poser de problème et être un peu plus rapide.

Cordialement
Jean-Louis Sénégas
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: controle des ventilations

Message par jey_gui » 23 juil. 2010 08:00

J avoue que la question de flo sur les contrôles de ventilation m intéresse également, est ce que quelqu'un à une réponse à nous donner.

jérome

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: controle des ventilations

Message par Régis » 26 juil. 2010 13:45

Bonjour,
Flo a écrit :La question que je me pose donc est de savoir comment agit le contrôle sur mon scénario de ventilation? En particulier, n'ayant pas de débit de ventilation la nuit dans mon scénario, le contrôle de ma ventilation allume la ventil...mais mon débit étant nulle ça ne ce voit pas? ou bien le controle force-t-il la ventilation à son débit "nominale" (soit 2vol/h) quand les conditions d'allumage sont respectées?
Dans le cas que vous évoquez, le contrôle allume la ventilation, mais puisque le débit du scénario est nul, alors il n'y a pas de ventilation générée.
Le contrôle ne force pas le débit à sa valeur nominale.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Flo
Novice
Messages : 3
Inscription : 22 juil. 2010 09:17

Re: controle des ventilations

Message par Flo » 27 juil. 2010 15:51

Merci pour les réponses, je crois avoir trouver mon bonheur dans les autres sujet de ce forum instructif (pièce fictif + ventil interne)! :wink:

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: controle des ventilations

Message par Nico.Naud » 22 déc. 2010 17:04

Bonjour,

J'ai eu dernièrement un projet sur lequel je voulais affecter 2 ventilations internes différentes vers une zone, en provenance de deux pièces différentes.
J'ai remarqué que je ne pouvais différencier pas les contrôles des 2 ventilations. En effet, en changeant le contrôle d'une des 2 ventilations, cela affecte automatiquement le contrôle à l'autre ventilation également.
C'est dommage, car cela permettrait tout un tas d'astuces de modélisations très intéressantes...
Est-ce que cette évolution est prévue ?

Merci.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: controle des ventilations

Message par Régis » 22 déc. 2010 17:14

Bonjour,

Effectivement, on ne peut appliquer qu'une ventilation interne et une ventilation externe par zone thermique.
C'est actuellement une des limites du logiciel.
Cette amélioration fait partie de la liste des évolutions prévues mais cela nécessite un gros travail de programmation.
Cette amélioration n'a pas été planifiée dans l'immédiat mais nous avons conscience de l'intérêt d'une telle évolution et le ferons dès que possible.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Stanislas
Novice
Messages : 4
Inscription : 30 déc. 2010 14:04

Re: controle des ventilations

Message par Stanislas » 11 janv. 2011 12:37

Bonjour,

Flo a écrit:
La question que je me pose donc est de savoir comment agit le contrôle sur mon scénario de ventilation? En particulier, n'ayant pas de débit de ventilation la nuit dans mon scénario, le contrôle de ma ventilation allume la ventil...mais mon débit étant nulle ça ne ce voit pas? ou bien le controle force-t-il la ventilation à son débit "nominale" (soit 2vol/h) quand les conditions d'allumage sont respectées?


Dans le cas que vous évoquez, le contrôle allume la ventilation, mais puisque le débit du scénario est nul, alors il n'y a pas de ventilation générée.
Le contrôle ne force pas le débit à sa valeur nominale.

Cordialement.
Bonjour,

si je comprends bien, en voulant appliquer un contrôle à un scénario, je dois configurer mon scénario de ventilation avec un débit nominal à 100% en permanence puis ne plus paramétrer que mon contrôle ?

Merci de votre réponse,

S.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: controle des ventilations

Message par Régis » 11 janv. 2011 12:56

Bonjour,

Le contrôle permet de déclencher et d'arrêter la ventilation suivant le scénario de ventilation appliqué.
Quoi qu'il en soit, les pourcentage appliqués dans le scénario de ventilation seront toujours respectés.
Vous pouvez donc fixer le pourcentage à 100% ou le faire varier en fonction de ce que vous souhaitez, mais si il est fixé à 0%, le contrôle déclenchera une ventilation avec un débit de 0 ! Il ne déclenchera donc pas de ventilation.

En espérant avoir été clair sur ce sujet.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter le support technique au 04-67-18-62-20 pour obtenir une explication de vive voix.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: controle des ventilations

Message par vsial » 07 févr. 2012 12:23

Bonjour,

Je suis en train de regarder comment fonctionne le contrôle de la ventilation externe. J'aimerais l'utiliser en été pour contrôler au plus juste la surventilation nocturne. Pour l'instant, j'ai un scénario annuel qui comporte trois scenarii hebdomadaires (hiver, mi-saison, été + surventilation).

Ma question concerne la condition d'arrêt ?
Quand cette condition d'arrêt est atteinte, cela veut-il vraiment dire qu'il n'y a plus de ventilation ?

Merci.

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: controle des ventilations

Message par vsial » 07 févr. 2012 14:39

Re bonjour,

Je continue mon apprentissage sur l'utilisation de la ventilation.
Je compare un scénario de ventilation externe avec une ventilation interne avec piève fictive.
Heureusement, j'obtiens des résultats similaires avec les 2 méthodes.
Par contre, pour la ventilation interne, j'ai sur la courbe de températures de mes pièces des petits pics.
Auriez-vous une explication au sujet de l'apparition de ces petits pics ?
Merci.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: controle des ventilations

Message par Régis » 10 févr. 2012 15:30

Bonjour,
vsial a écrit :Quand cette condition d'arrêt est atteinte, cela veut-il vraiment dire qu'il n'y a plus de ventilation ?
Oui, cela veut dire que cette ventilation s'arrête complètement dès que la condition d'arrêt est atteinte.
vsial a écrit :Auriez-vous une explication au sujet de l'apparition de ces petits pics ?
Pour vous en dire plus sur ces pics, une analyse de votre saisie serait nécessaire.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES