Bonjour,
Sur un projet en cours, j'obtiens le diagramme de sankey suivant :
Les gains utiles sont supérieurs à la somme de tous les gains bruts.
Comment est-ce possible ?

Frédéric Loyau
FIABITAT CONCEPT : http://www.fiabitat.com
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 14 déc. 2007 12:52
En fait, dans ce diagramme, il manque les apports solaires bruts sur les parois opaques, ils sont en général négligeable, sauf si le bâtiment est mal isolé. Cela explique votre problème.
-
Ivaldir
- Habitué
- Messages : 47
- Inscription : 06 juil. 2007 16:18
Message
par Ivaldir » 14 déc. 2007 18:20
Effectivement, c'est un bâtiment en pierre mal isolé.