Ecart entre température interne et externe

Message par Fabien P » 06 sept. 2010 13:06

Bonjour,
Je m'aperçois qu'un nouveau critère de confort d'été apparait de plus en plus dans les programmes de maitrise d'ouvrage de bâtiments publics : le delta T, à savoir que la température intérieure doit toujours être inférieures de 5° à la température extérieure.
Pour l'instant je me contente de présenter les courbes avec les températures concernées mais est-ce que l'évaluation de se critère ne pourrait-elle pas être intégrée à Pleiades ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par Régis » 06 sept. 2010 13:52

Bonjour,

Merci pour cette remarque dont nous prenons note pour les futures améliorations.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Simon
Habitué
Messages : 31
Inscription : 28 mars 2008 11:13
Localisation : Paris

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par Simon » 16 sept. 2010 13:52

Bonjour,

J'espère que ce critère ne concerne que l'été :-).
Ne confondrais-tu pas avec la différence de température pour le dimensionnement de la climatisation.
Bien que je ne sois pas décideur je pense que cette démarche n'est pas du tout pertinente.
S'il n'y a pas de climatisation et si on arrive à être en dessous de 28°C durant moins de 50h c'est déjà bien.
Ensuite s'il y a de la climatisation et qu'il fait 36°C à l'extérieur, je doute que la maitrise d'ouvrage souhaite avoir une température intérieure de 31°C...
En général lorsqu'on installe la climatisation on peut avoir des remords à la pousser à 22°C mais certainement pas à 25/27°C.
Il faut vraiment être pédagogue avec les clients qui ne comprennent pas la STD car on peut nous demander tout et n'importe quoi sans que celà soit pertinent!Dur, dur...

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2728
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par olivir » 17 sept. 2010 15:37

Bonjour,

Personnellement, je trouve cohérent que l'on n'indique pas une température maximale mais bien une différence de température par rapport à l'extérieur. Le corps humain est capable de s'adapter, sauf fragilité, à des températures variables, à condition de limiter l'amplitude, sinon on vivrait tous dans des scaphandres climatisés :|

Mais effectivement, on peut se dire qu'il y a un max à ne pas dépasser...

Et là au final on est arrivé à la notion de confort de Brager, très pertinente et plus fine que ce que cite Fabien P je trouve !!! Et elle est déjà embarquée dans P+C :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 178
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par bertaud » 18 sept. 2010 21:35

Ensuite s'il y a de la climatisation et qu'il fait 36°C à l'extérieur, je doute que la maitrise d'ouvrage souhaite avoir une température intérieure de 31°C...
En général, c'est contractualisé par le CCTP. Je l'ai souvent prescrit et jamais vu un maître d'ouvrage trouvé à y redire...
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Simon
Habitué
Messages : 31
Inscription : 28 mars 2008 11:13
Localisation : Paris

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par Simon » 20 sept. 2010 13:36

Bonjour,

Et moi j'ai rarement vu un maître d'ouvrage lire un CCTP...
En plus j'essaie souvent d'éviter de mettre en œuvre des installations de clim...

Je voulais juste dire que je trouve la limite à 28°C plus pertinente.
Par exemple, à mi-saison dans un bâtiment de bureau pour une température extérieure de 26°C et un fort rayonnement solaire, comment fait-on pour limiter la température à 21°C?
Elle serait plutôt comprise entre 21 et 28°C.
Alors la mi-saison est-elle concernée par ce dimensionnement?
Comment fait-on sinon?

Je n'ai pas été confronté à cette démarche et je me pose des questions.
Merci.

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 178
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Ecart entre température interne et externe

Message par bertaud » 20 sept. 2010 15:42

Bonjour,

Et moi j'ai rarement vu un maître d'ouvrage lire un CCTP...
C'est sur et c'est pourquoi il faut faire beaucoup de pédagogie ; mais ça reste le lien contractuel, donc opposable...
En plus j'essaie souvent d'éviter de mettre en œuvre des installations de clim...
Je vous suis sur l'esprit. Mais aujourd'hui, à Toulouse et en tertiaire, en l'état actuel de l'art, ça semble déraisonnable. Un exemple de bâtiment sans clim a été récemment inauguré (bâtiment pilote, réalisé pour un BE) et ils ont vraiment souffert cet été...
Je voulais juste dire que je trouve la limite à 28°C plus pertinente.
Peut-être la zone de Bragger l'est elle encore plus, car assise sur des résultats expérimentaux
Par exemple, à mi-saison dans un bâtiment de bureau pour une température extérieure de 26°C et un fort rayonnement solaire, comment fait-on pour limiter la température à 21°C?
Elle serait plutôt comprise entre 21 et 28°C.
Alors la mi-saison est-elle concernée par ce dimensionnement?
Comment fait-on sinon?
21°c est un min et pas un max. On laisse dériver jusqu'à 26°c, 27°C ou 28°C et on met en marche le rafraichissement si nécessaire (et si la ventilation naturelle ne permet pas de contraindre la dérive :wink: !)
Je n'ai pas été confronté à cette démarche et je me pose des questions.[/quote]
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier