Bonjour,
C'est une question sur la variation de la puissance maximale de chauffage (ou de climatisation)
Je n'étudie pas ici le dimensionnement du système de chauffage mais lorsque je ne mets pas de limites à la puissance de chauffage je trouve un premier résultat de profil de puissance sur l'année (avec des puissances max de l'ordre de 5kW).
Mais lorsque je diminue (meme drastiquement) la puissance maximale de chauffage (de l'ordre de 100W...) je trouve que forcément la commande va saturer à la puissance max mais je m'attendais à ce que le logiciel, afin de parvenir à la température demandé lance la consigne de chauffage en avance ou alors que la température soit réellement différente que lorsque l'on laisse en automatique
Alors que là, j'obtiens une évolution de température quasi semblable et donc avec un profil de puissance tout a fait économique du fait d'une puissance max tres faible. Où me suis je tromper?
Influence de la Puissance Max
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Influence de la Puissance Max
Bonjour,chenailler a écrit :Bonjour,
C'est une question sur la variation de la puissance maximale de chauffage (ou de climatisation)
Je n'étudie pas ici le dimensionnement du système de chauffage mais lorsque je ne mets pas de limites à la puissance de chauffage je trouve un premier résultat de profil de puissance sur l'année (avec des puissances max de l'ordre de 5kW).
P+C en mode automatique se limite à 100W/m3.
Non, P+C ne modifie rien dans vos scénarios même pour améliorer le confortchenailler a écrit :Mais lorsque je diminue (meme drastiquement) la puissance maximale de chauffage (de l'ordre de 100W...) je trouve que forcément la commande va saturer à la puissance max mais je m'attendais à ce que le logiciel, afin de parvenir à la température demandé lance la consigne de chauffage en avance ou alors que la température soit réellement différente que lorsque l'on laisse en automatique
C'est très étonnant, vous pourriez joindre quelques captures : les deux profils de température et aussi la fenêtre où vous avez imposé une puissance de chauffage.chenailler a écrit :Alors que là, j'obtiens une évolution de température quasi semblable et donc avec un profil de puissance tout a fait économique du fait d'une puissance max tres faible. Où me suis je tromper?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
chenailler
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 18 juin 2009 08:26
Re: Influence de la Puissance Max
Bonjour,
Voici les graphes de températures et de puissance (avec un zoom sur une période de 1 mois environ) où il y a un scénario où la puissance max est laissée automatique et l'autre où limitée à 100W
Voici les graphes de températures et de puissance (avec un zoom sur une période de 1 mois environ) où il y a un scénario où la puissance max est laissée automatique et l'autre où limitée à 100W
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Influence de la Puissance Max
Arf, j'avoue que sans zoom (sur la semaine la plus froide p. ex.
), je ne vois pas bien si la puissance est limitée à 100W ou pas.
En revanche, je crois comprendre le phénomène : vos locaux n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour être maintenus dans une température confortable en hiver, parce que vous avez beaucoup d'apports internes (ordinateurs + employés).
Renouvelez votre comparaison en cochant la désactivation des apports internes pour vérifier.
Lorsqu'on dimensionne le chauffage, on se place dans des conditions extrêmes et donc sans gain interne. Ce sera évidemment surdimensionné la plupart du temps.
En revanche, je crois comprendre le phénomène : vos locaux n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour être maintenus dans une température confortable en hiver, parce que vous avez beaucoup d'apports internes (ordinateurs + employés).
Renouvelez votre comparaison en cochant la désactivation des apports internes pour vérifier.
Lorsqu'on dimensionne le chauffage, on se place dans des conditions extrêmes et donc sans gain interne. Ce sera évidemment surdimensionné la plupart du temps.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre