Grenier ventilé sous alcyone

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

UTTroyes
Novice
Messages : 2
Inscription : 30 nov. 2007 19:06
Localisation : Troyes

Grenier ventilé sous alcyone

Message par UTTroyes » 16 déc. 2007 19:13

Bonjour,

J'ai un souci sur la modèlisation d'une maison sous alcyone... voilà je souhaite representer un grenier ventilé. En cochant l'option dans les caracteristiques d'Alcyone, certaines parois du dernier étage montent jusqu'au toit. Comment peut-on résoudre ce problème?

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 17 déc. 2007 09:25

Bonjour,

P+C refuse que des parois verticales soient en contact avec un grenier ventilé.

Sous Pléïades, il vous faudra donc transformer ces parois verticales en plafond en contact avec des greniers ventilés... c'est une approximation ...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

UTTroyes
Novice
Messages : 2
Inscription : 30 nov. 2007 19:06
Localisation : Troyes

Message par UTTroyes » 18 déc. 2007 10:00

merci mais va t il me creer automatiquement un plafond ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 03 janv. 2008 11:33

Sous Pleiades, les parois ne sont que des surfaces d'échanges, qu'elles soient horizontales ou verticales ne changent que leur résistance superficielle.

Ce n'est donc pas trop grave de mettre à l'horizontal ces parois.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Jeremy
Spécialiste
Messages : 62
Inscription : 24 nov. 2007 18:57
Localisation : ECOSYSTEMES - Durfort (30)

Message par Jeremy » 01 févr. 2008 17:44

J'utilise l'option "grenier ventilé" pour modéliser une maison de plain-pied avec combles perdus et isolation en vrac sur le faux plafond. Au dessus, la couverture (tuiles seules) est inclinée.

Dans P+C, je me rends compte que c'est bien la composition affectée par défaut aux toitures sous Alcyone (BA13+isolation) qui est affectée aux plafonds de mes pièces à RDC, mais ces parois sont inclinées comme la toiture au lieu d'être à l'horizontale...

J'ai aussi des hauteurs de parois verticales dans ces pièces qui vont jusqu'à la toiture comme s'il n'y avait pas de faux-plafonds, et cela se retrouve dans le calcul des volumes...

En fait, P+C semble utiliser le grenier ventilé comme contact (tampon avec l'extérieur), mais négliger le volume de ce grenier et attribuer à la pièce du dessous la géométrie de l'ensemble pièce+grenier...

D'autre part, P+C ne tient pas compte de la composition réelle de la couverture (tuiles seules), ni de leur état de surface...

Je pense que ce dernier point n'est pas très impactant sur les résultats de simulation, mais je ne comprends pas la logique de l'import vers P+C...

Est-ce clair ? y'a t-il un bug ? ou suis-je dans les choux ? :roll:


edit (un peu plus tard....) :

1) la simulation ne veut pas tourner avec des parois non horizontales : je les modifie donc une par une...

2) ça démarre, mais "erreur durant la réduction des matrices" Aïeaïeaïe :evil:

3) ça passe en ramenant le pas de temps à 1h, mais il y a 46 pbs de convergence sur l'année...

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 04 févr. 2008 12:36

Quand on saisie un contact grenier ventilé, il ne faut pas saisir la toiture, il faut arrêter la saisie au niveau du plafond en fait.

Pour les erreurs de convergences et de réduction de matrice, cela ne doit pas être lié à ça, mais plutôt à la ventilation.
Envoyez moi votre projet que je vérifie.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues