pb pour simulation surventilation

Message par Claire » 22 nov. 2010 16:57

Bonjour à tous,

je rencontre un problème concernant la mise en place d'une surventilation nocturne pour un groupe scolaire.
Ce dernier possède des salles de classe équipées d'une centrale double flux.
Jusqu'à présent, j'ai simulé le fonctionnement de la CTA avec récupérateur en hiver (méthode de réduction du débit en multipliant par (1-rendement échangeur)) puis simulation avec bypass de l'échangeur en mi-saison et été. Dans ces scénarios, je n'ai pas oublié d'ajouter les infiltrations. La simulation de base me donne des résultats cohérents.

Ayant quelques surchauffes en mi-saison dans les salles de cours, je souhaite mettre en place une surventilation nocturne. J'ai donc procédé comme d'habitude soit création d'une pièce fictive (15m3, 1m²) avec une paroi verticale en contact avec mon projet (0,1m²). J'ai affecté à cette zone une ventilation externe de 15 000 m3/h (fonctionnant en permanence en semaine pendant les mois de septembre et de juin, mois étant sujets aux surchauffes).
Ensuite, j'ai créé des scénarios de ventilation internes de cette zone fictive vers mes 4 zones de classes concernées avec le débit maximal pouvant être ventilé par la CTA dans chacune de ces zones. De plus, j'ai mis les conditions de contrôle suivantes:
1) démarrage : Si température zone fictive < température zone classe + 2°C
2) arrêt : si température zone fictive > température zone classe + 0°C
et arrêt si température zone classe <15°C

Lors de la simulation, un message d'erreur apparait en indiquant "Erreur inconnue durant la simulation". Je ne vois pas pourquoi ce message apparait. Est-ce que cela vient du fait que lorsque je sélectionne un scénario de ventilation interne pour mes contrôles, les cases "débits maximum" se mettent aussitôt à 0 ??? Pourtant si j'indique les débits maximum des scénarios internes que je sélectionne, la simulation est interminable et en l'interrompant, un message m'indique qu'il y a plus de 2000 pb de convergences.... :evil:

Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un petit coup de pouce SVP?

Par avance merci

Claire

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: pb pour simulation surventilation

Message par Nico.Naud » 22 nov. 2010 17:31

Bonjour,

Vous avez assigné à la zone fictive de 15m3 un déit débit de ventilation de 15000 m3/h... Ce qui fait un énorme taux de brassage (1000 vol/h). Je pense que les erreurs de convergence peuvent venir de là. Afin d'éviter ce problème, vous pouvez réduire le débit dans la zone fictive (personnellement, je le fixe à 25 vol/h) et diminuez le pas de simulation. Assurez-vous juste en fin de ventilation que les courbes de température de l'extérieur et de la zone fictive sont confondues.

Au passage, vous n'êtes pas obligée de définir des plages durant lesquelles la zone fictive ne sera pas ventilée, c'est inutile... Sauf quand on cherche à modéliser un traitement de l'air et à calculer les besoins énergétiques résultant. Pour faire uniquement de la surventilation nocturne, vous pouvez créer un scénario à 100% tout le temps.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Claire
Membre
Messages : 6
Inscription : 15 nov. 2010 18:40

Re: pb pour simulation surventilation

Message par Claire » 22 nov. 2010 18:28

Rebonjour,

J'ai refais mes scénarios avec 50 vol/h de ventilation externe sur mes pièces fictives (j'ai été obligé d'en créer une par zone de classe car sinon leur volume était énorme) mais j'ai toujours le même problème de "erreur inconnue lors de a simulation" ... :twisted:
Help !!!!

Avatar de l’utilisateur
Jean-Louis
Administrateur
Messages : 105
Inscription : 03 sept. 2007 11:11
Localisation : IZUBA énergies

Re: pb pour simulation surventilation

Message par Jean-Louis » 23 nov. 2010 15:40

Bonjour,
merci pour votre description détaillée du problème rencontré, pourriez vous nous envoyer votre projet afin de reproduire l'erreur chez nous?
Jean-Louis Sénégas
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Claire
Membre
Messages : 6
Inscription : 15 nov. 2010 18:40

Re: pb pour simulation surventilation

Message par Claire » 23 nov. 2010 16:43

bonjour,

en fait, le problème est résolu. J'ai simplement suivi le conseil de Nico.naud "vous n'êtes pas obligée de définir des plages durant lesquelles la zone fictive ne sera pas ventilée, c'est inutile".
Du coup, j'ai ventilé mes zones fictives 100% de l'année et là, P+C a simulé sans rien dire ...
Donc j'en ai conclu que le problème venait de là.
Si vous y tenez, je vous envoie quand même mon projet ?

Claire

Avatar de l’utilisateur
Jean-Louis
Administrateur
Messages : 105
Inscription : 03 sept. 2007 11:11
Localisation : IZUBA énergies

Re: pb pour simulation surventilation

Message par Jean-Louis » 23 nov. 2010 17:01

Bonsoir,
l'envoi du projet ne sera pas nécessaire dans la mesure ou le problème est résolu, merci.
Jean-Louis Sénégas